深圳市新能源汽车充电设施验收指引

1. 总则

为规范深圳市新能源汽车充电设施验收工作,保障充电设施建设符合相关国家、行业和地方标准,制定本指引。

2. 适用范围

适用于深圳市范围内新建、扩建或改建的专用和公共新能源汽车充电设施。

3. 验收模式

深圳市新能源汽车充电设施验收基本模式为文件资料审核、现场验收检验和平台对接核实。

4. 验收原则

在验收活动中保持客观,不带偏见,无利益冲突,以确保其发现和结论都是建立在客观证据的基础上。报告验收应如实记录验收过程中所遇到的重大障碍,以及验收者、责任方和委托方之间未解决的分歧意见。本指引采用标准均为现行有效版本,如标准更新则按照最新有效版本执行。

5. 主要引用文件

JJG 1148 电动汽车交流充电桩检定规程(试行)
JJG 1149 电动汽车非车载充电机检定规程(试行)GB 50966 电动汽车充电站设计规范
GB/T 51313 电动汽车分散充电设施工程技术标准
GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统第1 部分:通用要求
GB/T 27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
GB/T 20234.1 电动汽车传导充电用连接装置第1 部分:通用要求
GB/T 20234.2 电动汽车传导充电用连接装置第2 部分:交流充电接口
GB/T 20234.3 电动汽车传导充电用连接装置第3 部分:直流充电接口
GB/T 21431 建筑防雷装置检测技术规范
NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件
NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术条件
NB/T 33004 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范
NB/T 33007 电动汽车充电站/电池更换站监控系统与充换电设备通信协议
NB/T 33008.1 电动汽车充电设备检验试验规范第1 部分:非车载充电机
NB/T 33008.2 电动汽车充电设备检验试验规范第2 部分:交流充电桩
GB/T 34657.1 电动汽车传导充电互操作性测试规范第1 部分:供电设备
DBJ/T 15-150 电动汽车充电基础设施建设技术规程SJG27 电动汽车充电基础设施工程技术规程T/ASC17 电动汽车充换电设施系统设计标准DB4403/T 77 新能源汽车充电安全监控平台数据采集规范

6. 验收项目及验收方法

充电设施规划选址、设计、建设、施工可按照国标、省标或地方标准GB 50966、GB/T 51313、DBJ/T 15-150 或SJG27等相关要求执行。

6.1 集中式充电站

6.1.1 基本规定验收(见表1-1)

20240222103.jpg
20240222104.jpg
20240222105.jpg

6.1.2 供电系统验收(见表1-2)

20240222106.jpg
20240222107.jpg
20240222108.jpg
20240222109.jpg

6.1.3 充电系统验收(见表1-3、1-4)

20240222110.jpg
20240222111.jpg
20240222112.jpg
20240222113.jpg

6.1.4 监控系统验收(见表1-5)

20240222114.jpg
20240222115.jpg
20240222116.jpg

6.1.5 消防设施验收(见表1-6)

20240222117.jpg
20240222118.jpg

6.1.6 文件资料验收

包括但不限于如下文件资料,对文件资料的完整性、有效性,与实际情况的一致性以及与标准要求的符合性等方面进行审核。
1)营业执照;
2)深圳市社会投资项目备案证明;
3)当批次充电站(桩)建设工程竣工验收报告;
4)当批次充电站(桩)客户受电工程竣工检验意见书;
5)充电设备说明书检验报告;
6)充电接口检验报告;
7)监控系统说明书;
8)充电站用地情况证明;
9)当批次充电站(桩)消防验收相关文件。

6.2 分散式充电设施

6.2.1 基本规定验收(见表2-1)

20240222119.jpg
20240222120.jpg
20240222121.jpg

6.2.2 供电系统验收(见表2-2)

20240222122.jpg
20240222123.jpg

6.2.3 充电系统验收(见表2-3、2-4)

20240222125.jpg
20240222124.jpg
20240222126.jpg
20240222127.jpg
20240222128.jpg
20240222129.jpg

6.2.4 监控系统验收(见表2-5)

20240222130.jpg
20240222131.jpg
20240222132.jpg

6.2.5 消防设施验收(见表2-6)

20240222133.jpg

6.2.6 文件资料验收

包括但不限于如下文件资料,对文件资料的完整性、有效性,与实际情况的一致性以及与标准要求的符合性等方面进行审核。
1)营业执照;
2)深圳市社会投资项目备案证明;
3)当批次充电站(桩)建设工程竣工验收报告;
4)充电设备说明书检验报告;
5)充电接口检验报告;
6)监控系统说明书;
7)充电站用地情况证明;
8)当批次充电站(桩)消防验收相关文件。

7. 充电场站现场检测

7.1 抽检比例


为确保工程使用的充电设施质量、性能符合设计要求,减少不必要的返工或避免质量事故的发生,现场验收采用100%检测。

7.2 现场检验项目(见表3、表4)

20240222134.jpg
20240222135.jpg

8. 验收评价

8.1 验收达到以下要求时,可认为验收通过:


1)项目的文档资料齐全;
2)所有软、硬件设备型号、配置、数量和技术参数均满足项目合同等技术文件的要求;
3)验收结果不存在不符合项,满足标准及相关国家和行业标准规范的要求;
4)充电设施存在不符合项,在规定时间内完成整改并复验合格;
5)充电设施存在不影响系统正常运行或安全的偏差项,系统可按“合格”处理。

8.2 复验频次及整改期限

充电场站验收复验最多不允许超过两次,整改时间不应超过1 个月,如超过复验频次和整改期限,则本场站该型号所有充电设施按“不合格”处理。