来源:哈尔滨市住建局
日期:2023-08-14
附件:《民用电动汽车充电基础设施技术规程》
黑龙江省哈尔滨市地方标准
DB2301/T 126-2023
民用电动汽车充电基础设施技术规程
Technical specification for charging infrastructure of civil electric vehicle
2023-08-09 发布2023-08-14 实施
哈尔滨市住房和城乡建设局 哈尔滨市市场监督管理局 联合发布
黑龙江省哈尔滨市地方标准
民用电动汽车充电基础设施技术规程
Technical specification for charging infrastructure of civil electric vehicle
DB2301/T 126-2023
主编单位: 哈尔滨市建筑设计院
批准部门: 哈尔滨市住房和城乡建设局 哈尔滨市市场监督管理局
施行日期: 2 0 2 3 年0 8 月1 4 日
2023 哈尔滨
黑龙江省哈尔滨市地方标准
民用电动汽车充电基础设施技术规程
Technical specification for charging infrastructureof civil electric vehicle
DB2301/T 126-2023
哈尔滨市住房和城乡建设局
哈住建发〔2023〕244 号
哈尔滨市住房和城乡建设局关于发布地方标准《民用电动汽车充电基础设施技术规程》的公告
现批准《民用电动汽车充电基础设施技术规程》为黑龙江省哈尔滨市推荐性地方标准,编号为DB2301/T 126-2023,自2023 年8 月14 日起实施。本标准在哈尔滨市人民政府网(www.harbin.gov.cn)公开。
哈尔滨市住房和城乡建设局
2023年8月9日
前言
为贯彻落实国家“双碳”目标的战略和大力发展新能源汽车的政策,推动哈尔滨市电动汽车充电基础设施建设,根据国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)、《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》(国办发[2015]73 号)和省、市相关政策的要求,按照《2022 年哈尔滨市地方标准制修订项目计划》安排,哈尔滨市建筑设计院会同有关单位编制本规程。在规程编制过程中,编制组进行了广泛调查研究,认真总结实践经验,并征求住建部标准定额研究所、科研、厂商、设计、施工、质监等单位的意见,完成本规程的的编制。本规程共分为8 章,主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,配置原则和要求,工程设计,充电管理系统,施工与安装,竣工验收。
本规程由哈尔滨市住房和城乡建设局、哈尔滨市市场监督管理局共同管理,由哈尔滨市建筑设计院负责具体技术内容的解释。执行过程中如发现有条文不妥之处或有新的建议、意见,请寄送哈尔滨市建筑设计院(地址:黑龙江省哈尔滨市友谊路119 号,电子邮箱:hjycdss@163.com,邮政编码:150010)。
本标准主编单位: 哈尔滨市建筑设计院
本标准参编单位: 哈尔滨市市政工程设计院有限公司 哈尔滨市土木建筑学会 哈尔滨市建设工程质量安全站 特来电新能源有限公司
本标准主要起草人:程岩 董红凝 李子军 肖明秀 孙勇 吴飞舟 郑志平 王兆泰 章红 吕盛东 周志敏 周启纲 李晓嵘 叶盛昊 纪中才 徐勤耕 李建华 韩蕊 谷艳旗 赵希奇 傅彦波 付羽 王海婷
本标准主要审查人: 陈永江 孙来军 邓孝祥 李长敏 李勇骁 彭振宇 施晓林
目次
1 总则................................................. 1
2 术语................................................. 2
3 基本规定.............................................. 4
4 配置原则和要求........................................ 5
4.1 设施设置............................................5
4.2 充电设备............................................6
5 工程设计.............................................. 7
5.1 土建及其他配套设施................................... 7
5.2 标识与标志.......................................... 8
5.3 供配电系统.......................................... 8
5.4 计量计费系统....................................... 10
5.5 设施防护........................................... 11
6 充电管理系统......................................... 12
7 施工与安装........................................... 14
7.1 电气施工安装基本要求................................ 14
7.2 土建施工基本要求.................................... 14
8 竣工验收............................................. 15
8.1 一般规定........................................... 15
8.2 工程验收........................................... 15
本标准用词说明.......................................... 17
引用标准名录............................................ 18
附:条文说明............................................ 22
Contents
1 General provisions .................................... 1
2 Terms ................................................. 2
3 Basic requirements .................................... 4
4 Configuration principle and requirements .............. 5
4.1 Facility settings .................................... 5
4.2 Charging equipment .................................. 6
5 Engineering design .................................... 7
5.1 Civil and other supporting facilities ................... 7
5.2 Signs and Marks ......................................8
5.3 Power Distribution System ............................. 8
5.4 Metering and billing system .......................... 10
5.5 Facility protection ................................. 11
6 Charging management system ........................... 12
7 Construction and installation ........................ 14
7.1 Basic requirements for electrical construction and installation... 14
7.2 Basic requirements for civil construction .............. 14
8 Final acceptance ..................................... 15
8.1 General requirements ................................ 15
8.2 Project acceptance .................................. 15
Explanation of wording in this standard ................. 18
List of quoted standards ................................ 18
Addition:Explanation of provisions ..................... 22
1 总则
1.0.1 为贯彻落实国家大力发展电动汽车的政策,推动和规范电动汽车充电基础设施建设,制定本规程。
1.0.2 充电设施的建设应与区域总体规划、停车场建设规划以及配电网建设相协调,符合消防安全、用电安全、环境保护的要求,宜积极稳妥采用新技术、新设备、新材料,促进技术创新。
1.0.3 本规程适用于哈尔滨市行政区域内新建、改建、扩建民用建筑、一般工业建筑及居住区中电动汽车整车充电模式基础设施的设计、施工及验收。不适用于特定行业、独立建设的充电设施。
1.0.4 充电设施的设计、施工及验收,除满足本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.5 充电设施的建设应立足电动汽车产业的技术现状,同时兼顾未来发展,做到远近结合、适度超前,并预留拓展空间。
2 术语
2.0.1 充电基础设施Charging infrastructure为电动汽车提供电能的相关设施,包括:充电设备、供电电源、配套和附属设施等。
2.0.2 电动汽车Electric vehicle (EV)用于在道路上使用,由电动机驱动的汽车,电动机的动力电源源于可充电电池或其他易携带能量存储的设备。不包括室内电动车、有轨及无轨电车和工业载重电动车等车辆。
2.0.3 充电设备Charging equipment与电动汽车动力蓄电池相连接,并为其提供电能的设备,包括非车载充电机、交流充电桩等设备。
2.0.4 交流充电桩AC Charging spot采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。
2.0.5 非车载充电机Off-Board charger安装在电动汽车车体外,将交流电能变换为直流电能,采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。
2.0.6 充电管理系统Charging management system为了满足充电设施的建设、运营、运维而搭建的业务运营支撑系统。包含接入政府监管平台、电站运营、计量计费、支付、开票、设备运维等业务支撑。
2.0.7 有序充电Orderly charging通过硬件设备及配套软件,实现对电动汽车充电的管控,避免负荷叠加,改善配电网负荷特性,提高配电网运行经济性、可靠性。
3 基本规定
3.0.1 充电设施应符合《电动车辆传导充电系统》GB/T 18487 和《电动汽车传导用连接装置》GB/T 20234 等的规定。
3.0.2 充电设施应具备通过CAN 或工业以太网与充电监控系统通信的功能。
3.0.3 充电设施在接入电网时应考虑预留以太网与无线公网的接口,具备实现与智能电网的互联互通功能,能够与各类上级监控管理系统进行数据交换,并宜考虑以集中管理方式上传信号。
3.0.4 既有建筑配建交流充电桩,原则上尽量利用已有配电设施;当已有配电设施无法满足容量需求时,应进行增容改造或采用有序充电等方式降低充电容量需求。
3.0.5 充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:
1 新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;
2 大型公共建筑物配建停车场,社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%;
3 既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。
4 配置原则和要求
4.1 设施设置
4.1.1 除独立建造的停车库外,额定功率大于7kW 的电动汽车充电设备不应设在建筑物内。
4.1.2 各类建筑停车场(库)电动汽车停车位宜集中布置成电动汽车停车单元区,大型及以上汽车库、停车场宜可设置多个分散的电动汽车停车单元区,并宜靠近停车场(库)出入口处。
4.1.3 充电设施总体布置应便于使用、管理、维护及车辆进出,应保障人员及设施的安全,并符合下列要求:
1 一个电动汽车停车位宜设置一个充电接口;
2 充电设施的布置宜接近供电电源;
3 充电设施不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方,当与有火灾或爆炸危险的建筑物毗连时,应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定;
4 充电设施应布置在一、二级耐火等级的汽车库的首层、二层或三层。当设置在地下或半地下时,宜布置在地下车库的首层,不应布置在地下建筑四层及以下。
5 充电设施不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
6 充电设施不应设在室外地势低洼易产生积水的场所和易发生次生灾害的地点;
7 充电设施总平布置应综合考虑火灾逃生、电力设施布置、居民充电便利等因素,宜按总体分散、局部集中的原则布置。
4.2 充电设备
4.2.1 选用的充电设备应符合国家现行标准。
4.2.2 充电系统各部分之间、充电设备与电动汽车之间的通信接口及协议应符合国家现行标准的要求。
4.2.3 充电设备应具备与上级监控管理系统的通信功能。
4.2.4 室内安装充电设备的防水防尘等级不应低于IP32,室外安装充电设备的防水防尘等级不应低于IP65。
4.2.5 充电设备的输入侧应设置过负荷保护、短路保护、剩余电流动作保护功能;输出侧应设置故障报警、手动紧急停止开关、充电异常自动切断功能。
4.2.6 充电设备应具备本地数据存储功能,充电数据应以记录形式保存在非易失性存储器内并保证存储数据的正确、连续、完整、有效。
4.2.7 充电设备应能满足-30℃~+55℃的使用环境要求。
5 工程设计
5.1 土建及其他配套设施
5.1.1 汽车库和停车场的分类、耐火等级、安全疏散和消防设施的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067 和《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313 的有关规定。
5.1.2 设置充电设施建筑内的灭火器配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。
5.1.3 未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志的地下、半地下和高层汽车库内不得配建充电设施。
5.1.4 充电设备宜靠墙或柱布置,当无墙或柱时可布置在相邻车位之间;充电车位应安装防撞设施,并应采取措施保护充电设备及操作人员安全。
5.1.5 充电设备外廓距充电车位边缘的净距不宜小于0.4m。
5.1.6 当充电设备采用落地式安装方式时,应符合下列规定:
1 室内充电设备基础高度应高于地坪50mm,室外充电设备基础高度应高于地坪200mm;
2 设备基础宜大于充电设备长宽外廓尺寸不低于50mm;
5.1.7 当充电设备采用壁挂式安装方式时,应符合下列规定:
1 应竖直安装于与地平面垂直的墙面,墙面应符合承重要求,充电设施应固定可靠;
2 设备安装高度应便于操作,设备人机界面操作区域水平中心线距地面宜为1.5m。
5.1.8 充电设施宜处于现有视频监控设施的监控范围内。
5.2 标识与标志
5.2.1 充电场所内应具有充电设施标识和标志,将电动汽车图形符号、文字、箭头及颜色进行有效组合,用以表示电动汽车充电设施的位置、方向及功能。
5.2.2 电动汽车充电设施标志的设置应符合《图形标志电动汽车充换电设施标志》GB/T31525 的规定,满足标准性、系统性、醒目性、清晰性、协调性和安全性的要求。
5.2.3 充电场所内识别与配置的标识包括功能识别类、禁止类、警告类、指令类和公共导向类。
5.3 供配电系统
5.3.1 一般规定:
1 民用电动汽车充电设施负荷等级为三级;
2 电能质量应符合《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定;
3 当充电设备总安装容量大于100kW 且布置相对集中时宜单独设置变压器;
4 低压配电系统接地形式应采用TN-S 或TT 系统;
5 充电设备的配电回路不应接入与其无关的用电设备;
6 交流充电桩供电电源应采用单相、交流220V 电压,电压偏差不应超过标称电压的+7%、-10%;额定电流不应大于32A;
7 为充电设备供电的回路应设置剩余电流保护功能,多台充电设备不可共用一个带剩余电流保护功能的低压电器;
8 电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
9 充电设备配电线路的线缆燃烧性能不低于B1 级、产烟毒性不低于t1 级、燃烧滴落物/微粒等级不低于d1 级。
10 电动汽车充电系统宜具备错峰安全控制功能,通过采集低压配电系统的数据,利用充电设施的硬件系统及有序充电的软件系统,实现错峰安全控制功能。
5.3.2 负荷计算:
充电设备组输入总容量为:
Pn = Kx(P1 + P2 + … + Pn)
式中:Pn——充电设备总容量(kW);
P1…Pn——单台充电设备容量(kW);
Kx——需要系数,按表5.3.2-1 和表5.3.2-2 选择。
表5.3.2-1 单相交流充电桩需要系数选择表
(适用于7kW 交流充电桩)
表5.3.2-2 充电设备需要系数选择表
5.4 计量计费系统
5.4.1 充电设施的电能计量计费应包括两部分:充电设施和电源提供单位之间的计量计费、充电设施和电动汽车之间的计量计费。
5.4.2 交流充电桩计量装置应符合现行国家标准《电动汽车交流充电桩电能计量》GB/T 28569的要求,非车载充电机计量装置应符合现行国家标准《电动汽车非车载充电机电能计量》GB/T 29318的要求。
5.4.3 电气测量和电能计量装置准确度要求应符合《电力装置的电测量仪表装置设计标准》GB/T 50063和《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137有关规定。
5.4.4 充电桩计费应具有实时性,计费数据应准确可靠并可追溯。
5.5 设施防护
5.5.1 充电设施场所宜建设视频监控系统,相关配置满足《电动汽车充电站设计规范》GB 50966 相关要求。
5.5.2 充电设施的防雷与接地应满足现行国家规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057 和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的相关规定。
5.5.3 室外的电动汽车充电车位应设辅助等电位联结,并应接地。
5.5.4 室外充电设施应采取防雨、雪措施。
5.5.5 充电设施应设置机械防护措施,设备防机械撞击级别不低于IK07。
5.5.6 充电设施宜设置环境监测设备,对充电系统安装场所的温度、湿度进行实时监测。
6 充电管理系统
6.0.1 集中设置的充电设施应设置充电管理系统,分散设置的充电设施宜设置充电管理系统。
6.0.2 充电管理系统应符合《电动汽车充换电服务信息交换》T/CEC102.1 标准,满足符合该标准的不同充电运营企业、不同区域的充电服务设施、第三方平台之间的信息交换和互联互通。
6.0.2 充电管理系统应能够实时监控充电设施状态,包括充电机工作状态(充电、空闲、离线、故障)、充电枪状态(已与车辆连接、未与车辆连接)、充电状态(正在充电、已充满)、三相输入电压/电流/功率、输出电压/电流/功率、BMS 请求电压/电流、BMS 监测电压/电流、电池组最高/最低温度、单体最高电池电压、停止充电原因、故障信息等。
6.0.3 充电管理系统应具备充电记录统计推送功能。包括订单编号、充电设备编号、充电设备名称、终端名称、运营公司、充电设备类型、场站类型、收费标准、结算公司、充电开始、结束时间、充电电量、订单费用、订单状态等。
6.0.4 充电管理系统应具备远程停止充电的功能。
6.0.5 充电管理系统应具备安全预警功能,能以邮件/消息等方式发送预警通知。
6.0.6 充电管理系统应具备记录系统内任何操作记录的日志功能。
6.0.7 充电管理系统应能接入各级政府(市、省、国家)充电设施运行监控平台,上传充电站的基本信息,充电设施的实时状态以及充电订单等数据。
6.0.8 充电管理系统应具备数据备份和恢复功能。 |